Technická podpora +420 777 411 112

Dotaz

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Dotaz

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat co se stane pokud postavím nábytek s odvětrávacím soklem na podlahu s podlahovým topením? Mohu tím nějak poškodit popř znefunkčnit samotné el. podlahové vytápění, nebo se tím muže nějak poškodit nábytek. Řešili jste už v praxi podobný případ? Chtěl bych topení dát až do krajů místnosti aby se ohřívali i stěny a nevytvářela se plíseň.
Děkuji moc za odpověď
Svoboda Michal
Dobrý den,
obecně lze elektrické podlahové topení instalovat pod nábytek s nožičkami o minimální výšce 4cm. Experiment s odvětrávaným soklem by vyžadoval měření, aby se dalo prohlásit odvětrání za dostatečné. V místech zastavěných nábytkem bez možnosti dostatečného větrání narůstá teplota podlahy a vyšší teploty podlahy mohou způsobit přehřívání topného prvku a snižování životnosti podlahového topení jako celku. Spálený topný kabel pod skříní zapříčiní celkovou nefunkčnost.
Podobné případy s nábytkem řešíme vždy doporučením nahrazení soklu za nábytkové nožky.


S pozdravem
Ladislav Zevel