Technická podpora +420 777 411 112

Kus topné rohože skoro nehřeje

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Kus topné rohože skoro nehřeje

Dobrý den,
firma nám položila topnou rohož Topná rohož HM 150/2 - 2m2/300W do koupelny a jedna část koupelny krásně hřeje a je teplá, druhá část jen trochu vlaží. Jedná se o jeden kus rohože, kde se nastříhalo opletení a rozložila se po koupelně. Během pokládky jsem si všimnul, že se dráty na některých místech dotýkaly a malá část je i pod podezdívkou vany. Když jsem pak následně hledal příčinu v návodech, přesně tyto věci se dělat nemají. Je možné, že je toto příčina, proč polovina podlahy hřeje jen velmi málo? Jaký doporučujete postup? děkuji
Z. Podráský
Dobrý den,

při pokládce topné rohože je potřeba dodržet:
- topné kabely topných rohoží se nesmějí dotýkat, ani křížit, vzdálenost topných kabelů od sebe je min. 30mm
- při instalaci musí být dodržen požadavek, že průměr ohybu kabelu smí být minimálně osminásobek jeho průměru
- topná rohož nesmí přecházet přes dilatační spáry
- připojovací netopné kabely musí být v místě dilatačních spár volně uloženy v ochranné trubce

Zřejmě bude v části podlahy jiná rozteč kabelu a tedy jiný výkon na m2.
Topný kabel se dotýkat nesmí. Zkuste zajistit snímek infrakamerou, která prozradí jak je topný kabel rozmístěn a je jen na Vás jestli se rozhodnete s takovýmto důkazem uplatnit reklamaci u firmy provádějící instalaci.

Může se také jednat o různě silnou izolaci podkladu, ale to nepředpokládám.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Ještě prosím o informaci, co se s topením stane, pokud se v některých místech topné kabely dotýkají. Může to být příčina nižšího výkonu v části podlahy? Nižší životnost topení, riziko zkratu atd?

Rozteč by měla být stejná, jedná se o kabel položený na rohoži, která je na 3x rozsřihaná a rozložena pravidelně po koupelně.

Jde mi o to, co můžu od toho topení v budoucnu čekat za problémy. Se stavební firmou, která komplet rekonstruovala koupelnu jsem ve sporu o celkovou cenu, do toho ještě tento problém s topením.........
Doufal jsem, že se po pár dnech provozu roztopí celá podlaha, ale nestalo se tak.

Děkuji
Z. Podráský
Dobrý den,
dotyk kabelů je vážnou závadou. V místě dotyku může po čase dojít k propálení izolace a znefunkčnění topného kabelu.

S pozdravem
Ladislav Zevel