Technická podpora +420 777 411 112

skladba podlahy

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

skladba podlahy

Dobrý den, v nové verandě bychom chtěli podlahové topení - topný kabel - není to jediný zdroj topení. Prosím poraďte nejvhodnější skladbu podlahy = cm vrstev.
Podklad je 15cm betonu s kari sítí + izolace IPA, k dispozici je 20cm, z toho 1cm počítáme na dlažbu.
Děkuji za radu.
Eva Janíčková
Uvedená skladba je vhodná pro trvalý ohřev podlahy na konstantní teplotu. Není vhodná pro rychlé změny požadovaných teplot.
Jaké plánujete využití verandy a jaké požadavky byste na podlahové topení kladla? Rád bych Vám pomohl navrhnout s ohledem na využívání nejvhodnější skladbu.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Ano, chtěla bych vyhřívat podlahu na příjemnou konstantní teplotu - oschnutí bot...
Ráda bych doporučení tepelné izolace - 1 vrstva nebo lépe 2 tenčí vrstvy cca 8cm celkem? Jaká je optimální vrstva litého betonu - do jaké hloubky položit kabel?
Děkuji.
Eva Janíčková
Dobrý den,
doporučil bych dvě vrstvy polystyrenu o síle 4cm (celkem tedy 8cm) + 6cm beton + lepidlo a dlažba 1cm.

Při instalaci do litého betonu je možné topný kabel instalovat přímo na parozábranu uloženou na tepelné izolaci. Pro tento účel je vhodný topný kabel PSV o výkonu 10W/m a roztečí 10cm. Výsledný výkon by pak byl 100W/m2 topné plochy.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Elektrické podlahové topení

Kompletní sortiment topných kabelů, rohoží, fólií a regulace. Poradíme s výběrem i výpočtem výkonu.

Přejít do e-shopu →
Příspěvek