Technická podpora +420 777 411 112

jaký druh kabelu a kolik metrů

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

jaký druh kabelu a kolik metrů

Dobrý den,
chtěl bych touto cestou poprosit o radu. Starší RD v rekonstrukci a došlo na podlahy. Vstupní chodba 12 m2 skladba : 10 cm podlahový polystyrén separační folie (ještě nevím jaká je jich mnoho) karisíto na které bych chtěl připevnit topný kabel který přijde do betonu ale nevím zda jedno nebo dvou žílový a kolik Wattový. Konečná podlaha dlažba .
děkuji za odpověď Zdeněk
Dobrý den,
pro instalaci do vrstvy betonu se nejčastěji navrhuje jednožilový kabel PSV o výkonu 10 nebo 15W. Výkon se určuje dle tepelných ztrát místnosti, plochy využitelné pro instalaci a použité podlahové krytině.
Nejčastěji se jedná o výkon 60-160W/m2 dle výše uvedených kritérií.

Rádi Vám zpracujeme cenovou a technickou specifikaci.

Přikládám odkaz na soupis údajů, které jsou potřebné pro zpracování nabídky.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné kabely

Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.

Zobrazit topné kabely →
Příspěvek