Dobrý den, omlouvám se, že jsem se nezeptal hned na poprvé, ale dělám maturitní projekt a nevím si trošku rady. Chtěl bych se zeptat jaký by měl mít průřez vodič z rozvaděče k termostatu(Aube TH 232-AF (16A)), pokud použiji topnou fólii ECOFILM F 1006( celková délka 17,5m) a zda by bylo dostačující jištění 16A jističem(charakteristika B). Ještě jednou se omlouvám a děkuji předem za odpověď.
Konvalina
Stránka: | 1 |
Topná fólie a její zapojení
Dobrý den,
použil bych běžný 3x1,5CU a to vedený do krabičky dvakrát, pro dostatečný počet žil.
1m topné fólie ECOFILM F 1006 má příkon 58W x 17,5m = 1015W / 230V = 4,41A. Jištění stačí 6A(B).
S pozdravem
Ladislav Zevel
použil bych běžný 3x1,5CU a to vedený do krabičky dvakrát, pro dostatečný počet žil.
1m topné fólie ECOFILM F 1006 má příkon 58W x 17,5m = 1015W / 230V = 4,41A. Jištění stačí 6A(B).
S pozdravem
Zdravim, je potřeba pro každou místnost samostatný jistič podlahového topení ? Chtěl bych do rekonstruovaného domu 5+1 v pěti místnostech fólii pod plovoucí podlahu a do kuchyně, chodby , koupelny a WC rohož pod dlažbu. Takže bych měl udělat počet jističů dle místností? Nebo spočítat odběr proudu a podle toho, třeba po dvou místnostech na jeden jistič? Děkuji.
Vetrich J.
Dobrý den,
doporučujeme pro každou místnost samostatný jističochránič. V případě jakékoli poruchy a nutnosti odpojení máte možnost samostatně odpojit každou místnost a vzhledem k tomu, že teplo je základní potřeba, považoval bych to za rozumnější, než spojení několika okruhů. Spojení malých celků WC+koupelna je z mé strany v pořádku.
Nabízíme jednomodulové jističochrániče, aby se šetřilo místo v rozvaděči viz. odkaz.
S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
doporučujeme pro každou místnost samostatný jističochránič. V případě jakékoli poruchy a nutnosti odpojení máte možnost samostatně odpojit každou místnost a vzhledem k tomu, že teplo je základní potřeba, považoval bych to za rozumnější, než spojení několika okruhů. Spojení malých celků WC+koupelna je z mé strany v pořádku.
Nabízíme jednomodulové jističochrániče, aby se šetřilo místo v rozvaděči viz. odkaz.
S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Děkuji za odpověď. Dále mě zajímá: v dětském pokoji chci upravit postel - nadstavit ji nožkama, aby byla těch 5 cm nad plovoucí podlahou... alespoň jsem to tak pochopil, že je to nutné ... Bude pak topení v místě pod postelí dobře fungovat? Přece jen je to "plocha" 2x0,9 m ... tak jeslti to nebude nějak stínit vzestupu tepla ... nesníží se výkon podlahového topení?
Vetrich J.
Stránka: | 1 |
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR
Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté
Topné fólie
Zobrazit topné fólie →Topné fólie ideální pod plovoucí podlahy — laminát, vinyl a dřevo. Tenká konstrukce, bez navýšení podlahy.