proudový chránič

Dobrý den,jak se určí velikost proudového chrániče,který je nutno osadit do rozvaděče?Podle použité regulace tj.třeba 16A/230V/0,03A?Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
proudový chránič musí být s diferenciálním vybavovacím proudem 0,03A.

Návrh vybavovacího proudu jističe je závislý na mnoha faktorech (zatížení okruhu, použité vedení a jeho uložení, požadavek na selektivitu jistících prvků,..) proto si nechte vhodné jištění navrhnout projektantem nebo elektrikářem, který provede zapojení.

S pozdravem
Ladislav Zevel