Technická podpora +420 777 411 112

Čidlo termostatu

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Čidlo termostatu

Dobrý den, potřebuji vyměnit podlahový termostat VTM 3000 za analogový, nejlépe FENIX-THERM 100. Musím měnit i čidlo, nebo mohu nechat stávající (od VTM 3000)? Pořípadě můžete doporučit nějaký jiný analogový termostat, který bude možné připojit na stávající čidlo.
Díky za odpověď
Dobrý den,
ano čidlo od VTM 3000 lze použít k termostatu FENIX THERM 100.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den, už 2 roky mám podlahové termostaty VTM 3000 a najednou ze 7 kusů začaly 4 blbnout že z drahého proudu už nenaskočí, je potřeba vyndat přední čast termostatu a znovu ji nasadit, pak funguje. Po změně drahého a levného tarifu problem znovu nastane. Dá se to nějak opravit nebo musí člověk koupit nové ?
Dobrý den,
Váš problém bych doporučil řešit s výrobcem www.bmr.cz

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Regulace a termostaty

Programovatelné termostaty pro elektrické podlahové topení — s podlahovým čidlem, WiFi ovládáním nebo týdenním programem.

Zobrazit termostaty →
Příspěvek