Je úspornejšia konštantná teplota, alebo regulovanie?

Dobrý deň,
prosím Vás o radu, či pri podlahovom vykurovaní vykurovacími káblami je úspornejšie nastavenie konštantnej teploty počas celého dňa, alebo zníženie teploty počas neprítomnosti v dome. Prosím tiež poradiť, o koľko stupňov je rozumné znižovať teplotu počas neprítomnosti (napr. na dobu 8 hodín) v tom druhom prípade?
Jedná sa o takmer nízkoenergetickú montovanú drevostavbu.
Ďakujem pekne :-)
Ľuboš
Dobrý den,
u staveb s významnou akumulační složkou a vysokými tepelnými ztrátami se regulace útlumu nedoporučuje. U ostatních staveb je vhodný útlum 1-3°C oproti komfortní teplotě a to na dobu delší, než dvojnásobek doby po kterou se dosáhne komfortní teploty z útlumové.

Je tedy vhodné vysledovat dobu ohřevu a přizpůsobit teplotě a délce útlumu.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Ďakujem pekne :-)
Ľuboš