Technická podpora +420 777 411 112

100w nebo 160w / m2

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

100w nebo 160w / m2

Dobrý den,
chci instalovat topnou rohož LDTS pod dlažbu do koupelny a WC v paneláku s použitím izolace F-BOARD 10mm. Po telefonu mi technik doporučil topnou rohož 100W/m2 a v poradně uvádíte pro koupelnu 160W/m2. Tak kterou mám teda použít?
Dále bych se rád zeptal ne některé technické věci.
Je lepší dát rohož do lepidla nebo do nivelační stěrky?
Má smysl pod izolaci F-BOARD dát ještě hliníkovou fólii jako tepelnou izolaci?
Současný beton pod jádrem je hodně drsný - je potřeba ho srovnat třeba nivelační stěrkou?
Hydroizolační nátěr je vhodné dát pod desku F-BOARD nebo na ní?
Celkově mám k dispozici max 3,5-4cm.
Předem děkuji za odpověďi.
Miloš Michalov
Dobrý den,
technik by Vám doporučil pro WC 100W/m2 a pro koupelnu 160W/m2, obojí pro dlažbu.

Lepší je zatřít topnou rohož flexibilním lepidlem.
Hliníková fólie smysl nemá, naopak způsobuje nepřídržnost ploch k podkladu a tedy budoucí problémy s praskáním spár a přepálení kabelu v prasklinách.
Podkladní beton stačí očistit a napenetrovat pro omezení savosti.
Hydroizolační nátěr je vhodné natřít na betonový podklad. Desky F-Board není potřeba hydroizolovat. Výjimkou může být instalace topné rohože ve sprchovém koutě.

S pozdravem
Ladislav Zevel
A mám použít F-BOARD 10mm nebo stačí 6mm? Jak velký je teoretický rozdíl v izolaci?
Miloš Michalov
Dobrý den,
pokud si můžete výškově dovolit 10mm, doporučuji použít tuto. Pořizovací cena je jen o něco vyšší.
Tepelně izolační vlastnosti jsou téměř dvojnásobné.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Poslední dotaz...proč na WC 100 a do koupelny 160? Skladba podlahy bude stejná.
Miloš Michalov
V koupelně je požadavek na vyšší povrchovou teplotu podlahy, proto se používá výkon 160W/m2, který dokáže teplotu podlahy vytáhnout na 30°C.

Pro osobu rozehřátou z vany nebo sprchového koutu je podlaha o teplotě např. 26°C stále vnímána jako chladná.
Ladislav Zevel
Dobrý den, nemohu si dovolit výšku podlahy zvednout ani o 6mm a použit desku F-Board je to velký problém ?
Dobrý den pane Váňo,
bez jakékoli tepelné izolace se Vám bude podlaha ohřívat velmi pomalu (v jednotkách hodin), nemusí dosáhnout požadované teploty (bude chladnou i dolů) a provozní náklady bude výrazně vyšší.

S pozdravem
Ladislav Zevel