Technická podpora +420 777 411 112

Topné kabely

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Topné kabely

Dobrý den , mám dotaz zda je možno topné kabely k separační fólii pro jistotu ještě místy přilepit lepící páskou. Základní přichycení by bylo instalačním pásem Devifast .

Za odpověď předem děkuji.


Josef
Dobrý den,
pokud budete topné kabely zalévat anhydritem, je vhodné, aby topné kabely nebyly zcela přilepeny k fólii. Umožníte tak anhydritu, aby je dostatečně obtekl.

S pozdravem
Ladislav Zevel
V případě , že anhydrit neobteče celý topný kabel a ten bude ležet částečně na separační fólii , která je na polystyrenové izolaci může dojít ke spálení těchto vrstev ? Nebo je teplota kabelu taková , že nemá vliv na deformaci těchto vrstev ?
Budu mít kabel o výkonu cca 10W/m.



Josef
Dobrý den,
je ověřeno, že topný kabel o výkonu 10W/m, který je pro tuto instalaci určen, nezpůsobuje "vypékání" polystyrenu ani PE a PVC fólie.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobry den, prosim a pokud by se jednalo o 20 W/m kabel ? Viz vyse dotaz na ktery navazuji - zde by jiz doslo k vypekani polysterenu ? Dekuji
Dobrý den,
už i použití topného kabelu o výkonu 15W/m je problematické. Pro topný kabel 15W/m je ideální montáž na karisítˇ a zalití betonem. Topný kabel o výkonu 20W/m je nejvhodnější pro venkovní aplikace (ochrana proti zamrzání okapů a volných ploch).