dobrý den prajem,Chcel by som sa opytat, že co sa stane ked nainstalujem do cementoveho poteru pod laminat vyssy vykon asi 100-110W/m2.moze to poskodit kabel alebo laminat?
Marián
Stránka: | 1 |
100w pod laminat
Dobrý den,
instalovanému topnému kabelu v cementovém potěru s výkonem 100W/m2 pod laminátovou plovoucí podlahou nic nehrozí. Samozřejmostí je regulace s podlahovým čidlem, která zajištuje ochranu proti přehřátí, tím že je nastaven maximální limit teploty podlahy.
Pod plovoucí podlahy se instaluje kročejová izolace, která vždy působí jako izolant. Samotná laminátová plovoucí podlaha patří svojí tepelnou vodivostí do střední kategorie. Nedokáže přenášet do prostředí příliš vysoký výkon, jako třeba dlažba. Teplo do prostoru nebude prostupovat dostatečně a bude docházet k efektu brzdění regulací při dosažení limitu maximální teploty podlahy nebo při nastavení vysokého limitu může docházet k velkým teplotním rozdílům pod laminátem a na povrchu, což může způsobit kroucení laminátu.
Při takovéto instalaci počítejte, že nedojde k předání celého výkonu do prostoru a reálná hodnota se bude pohybovat v rozsahu od 60 - 80W/m2 podle typu kročejové izolace.
Nejefektivnějším řešením je instalace topných fólií přímo pod laminát až nad kročejovou izolaci viz odkaz.
S pozdravem
Ladislav Zevel
instalovanému topnému kabelu v cementovém potěru s výkonem 100W/m2 pod laminátovou plovoucí podlahou nic nehrozí. Samozřejmostí je regulace s podlahovým čidlem, která zajištuje ochranu proti přehřátí, tím že je nastaven maximální limit teploty podlahy.
Pod plovoucí podlahy se instaluje kročejová izolace, která vždy působí jako izolant. Samotná laminátová plovoucí podlaha patří svojí tepelnou vodivostí do střední kategorie. Nedokáže přenášet do prostředí příliš vysoký výkon, jako třeba dlažba. Teplo do prostoru nebude prostupovat dostatečně a bude docházet k efektu brzdění regulací při dosažení limitu maximální teploty podlahy nebo při nastavení vysokého limitu může docházet k velkým teplotním rozdílům pod laminátem a na povrchu, což může způsobit kroucení laminátu.
Při takovéto instalaci počítejte, že nedojde k předání celého výkonu do prostoru a reálná hodnota se bude pohybovat v rozsahu od 60 - 80W/m2 podle typu kročejové izolace.
Nejefektivnějším řešením je instalace topných fólií přímo pod laminát až nad kročejovou izolaci viz odkaz.
S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR
Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté
Topné kabely
Zobrazit topné kabely →Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.