příprava v rámci stavby na instalaci podlahového topení

Dobrý den, mám zájem vytápět koupelny elektrickými roho?emi, rád bych se v?ak zeptal, jaká příprava má být provedena v rámci stavyb,
přívod elektriky, případně příprava pro termostat. Míním tím fakt, ?e topení je pokládáno a? po omítkách a podlahách.
Děkuji.
Dobrý den,
důležité je rozhodnout jaká bude skladba podlahy, pod topné rohože se doporučuje zejména v koupelně instalovat tepelnou izolaci F-Board přímo pod topné rohože. To zajistí rychlý ohřev podlahy po spuštění. Proto si ohlídejte aby jste na ni měl prostor a to cca 8mm při použití F-Board 6mm. V místnosti zvolte vhodné místo pro termostat a i z pohledu zón, v koupelně se regulaci instaluje minimálně do zóny 2 a to ve výšce 120 - 150cm. Termostat se osazuje do instalační krabice KU68 a z ní se natáhnou dva "husí krky" minimálně 11mm. Jeden končí tesně u podlahy, tím se protáhnou napájecí kabely a druhý si připravte delší, tak aby dosáhl mezi dvě smyčky topného kabelu kde bude později zasunuto podlahové čidlo termostatu.
Do instalační krabičky přiveťe napájecí kabel 3x2,5 Cu připojený na proudový chánič 30mA.
Ladislav Zevel