dobrý den mám otázku.rád bych vytápěl koupelnu co má 5 m2 a zároveň
chodbu o rozloze 4 m2 jednou rohoží nebo kabelem. poraďte mi prosím nejlepší řešení , nechci mít dva regulátory , dále kam regulátor a čidlo umístit. děkuji
jan kaiser
Dobrý den,
základní předpoklad pro instalaci dvou ploch na jeden termostat je stejný výkon topení na m2 plochy obou místností, podobné tepelné ztráty, stejná povrchová úprava a stejné požadavky na teplotu. Předpokládám, že v koupelně budete požadovat vyšší teplotu než v chodbě. Proto bych na tyto místnosti společnou regulaci nedoporučoval.
Nelze instalovat jeden topný kabel nebo rohož na dvě plochy, které jsou přerušené dilatací.

S pozdravem
Ladislav Zevel