Dobry den.
Poprosim Vas o vyreseni nasledujiciho problemu v nasi koupelne(rekonstrukce).Je mozne kombinovat topnou rohoz do zdeneho sprchovaciho koutu(dlazba)s drevenou(bambus)podlahou v ostatni casti koupelne na jeden termostat.Je mozne prepojit rohoz+folii+termostat,nebo je potrebne dva samostatne okruhy:folie+termostat,rohoz+termostat.
Dekuji.S pozdravem Mikula.
Mikula
Dobrý den,
topné fólie se nesmí instalovat do prostor se zvýšenou vlhkostí. Proto je instalace do koupelny vyloučená.

V ostatních prostorech je možné zapojit na jeden termostat jak topnou rohož, tak i topné fólie, s tím že je vhodné aby jejich výkon na m2 byl shodný.
Je potřebné také zohlednit maximální spínaný výkon termostatu 2000W.

S pozdravem
Ladislav Zevel