Technická podpora +420 777 411 112

Zvětšení stavební výšky podlahy

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Zvětšení stavební výšky podlahy

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat čím nejvhodněji zvýšit celkovou výšku podlahy o 8-9 mm na podlahovém topení.
Původní koncepce počítala s dřevěnou lepenou podlahou ( 14 mm ), ale nakonec bude vynylová ( 5 mm ) a
nějak nemohu najít vhodný podkladový materiál. Určitou variantou by byl např. ADIPAN, ale podle mne má už příliš velký tepelný odpor, eventuálně nějaké desky na bázi cementu. Můžete poradit ?
Děkuji
Pavel
Dobrý den,
doporučil bych Vám použít samonivelační stěrku.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobry den,
i o te jsem uvazoval, ale nechci prijit o moznost nekdy v budoucnu polozit tu drevenou podlahu, navic
sterka mi cely proces instalace podlahy neumerne prodlouzi o proces vysychani ( tzn. nekolik tydnu ),
takze Vas nazor ?
dekuji
Pavel
Dobrý den,
bohužel nevidím jiné vhodné řešení. Pokud nechte dělat stěrku, doporučuji ponechat výškový rozdíl, než omezit výkon topení.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobry den ,
dekuji za nazor, zvazim tedy i tuto alternativu
Pavel
Jeste jedna pripominka - bohuzel, pri celkove plose cca 55 m2 je sterka nebo dokonce samonivelacni hmota velmi draha zalezitost
Pavel
Máte pravdu, bylo by rozumnější koupit rovnou dřevěnou podlahu nebo se smířit s výškovým rozdílem.
Ladislav Zevel