Dobrý den
Chtěl bych poradit zda do nového nizkoenergetickeho domku(drevostavba) použit jako hlavní zdroj topení podlahové el.topeni a to topný kabel nebo fólii .mnou osloveni mi moc nepomohli protože co člověk to jiný názor .jedni tvrdí ze rozhodne kabel protože topna folie cely dum nevyhreje.dodam ze v místnostech mám plovoucí laminátove podlahy a na chodbě a v koupelně dlažbu.za vás názor předem děkuji.
Vejda
Dobrý den,
v úvodu dotazu píšete, že se jedná o nízkoenergetický dům a to samozřejmě naznačuje, že se budete pohybovat s výkonem topné plochy na m2 v rozsahu 40 - 80W/m2. Potom nevidím žádný důvod proč by neměla topná fólie nebo topný kabel dostatečně vytápět prostor.
Volbu topného prvku bych zvolil podle plánované povrchové úpravy.

Pod laminátové a dřevěné plovoucí podlahy doporučuji topné fólie:
- vhodný výkon 40-80W/m2 certifikovaný pro plovoucí podlahy
- díky téměř celoplošnému pokrytí topnými proužky na fólii nejsou lamely namáhány teplotními rozdíly
- topná fólie je instalována až nad kročejovou izolaci, která tak nebrání prostupu tepla
- velmi rychlé reakce topného systému na změnu teploty prostoru

Pod dlažbu bych doporučil topný kabel nebo topnou rohož.

Rád s Vámi proberu detaily, můžeme si zavolat nebo napsat další podrobnosti, budou-li Vás zajímat.

S pozdravem
Ladislav Zevel