Technická podpora +420 777 411 112

dotaz

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

dotaz

Dobrý den.Rekonstrujeme starší jednopatrový rodinnný dům.přízemí je vytápěno plynovým topením.V prvním patře bychom chtěli mít elektrické podlahové vytápění jako hlavní vytápění a tak prosíme o radu,jestli topné kabely anebo rohože.V obývacím pokoji bude krbové vytápění a sálavý přímotop,v ložnici taky přímotop.Dále jídelna 3x4m,je společná s kuchyní 3x5m a menší chodbou 3 x3m.V těchto 3.místnostech, které jsou vzájemně propojeny by mělo být toto podlahové topení.V koupelně, která je 2x3m.bude taktéž podlahové topení.
Podlaha bude srovnaná anhydridovým potěrem a následně položená dlažba.
Můžete nám proisím poradit?
Děkuji
Pavel S.
Dobrý den,
rád Vám navrhnu vhodné řešení.
Nabízí se instalovat topné kabely PSV o výkonu 10W/m do anhydritového potěru za předpokladu, že potěr bude o síle min. 3,5cm.
Pokud byste uvažoval o laminátové plovoucí podlaze, tak pro ni bych doporučil instalaci topných fólií o výkonu 80W/m2 přímo pod povrch laminátu.

Ve Vašem dotazu mi chybí ještě některé údaje a proto navrhuji abyste mi zavolal a probereme detaily a můžeme Vám udělat technickou a cenovou specifikaci podle kokrétních podmínek.

Rád Vám vysvětlím jaké varianty jsou pro Vás možné a vhodné.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Máme na vás dotaz. Potřebovali bychom zalít podlahy betonem ještě letos v listopadu. Máme tam podlahové vytápění, ale spustit topení bychom chtěli až zjara. Asi v březnu. Vadilo by to něčemu, kdyby třeba v zimě moc mrzlo? Děkujeme za odpověď.
Lipkovi
Dobrý den,
s betonáží nebude problém, jen by neměla teplota v interiéru klesnout pod 5°C cca 14 dnů od dne betonáže.

S pozdravem
Ladislav Zevel