Zapojení Aube TH 132 AF

Dobrý den, prosím Vás, od firmy Siko jsme si koupili topný kabel Finefloor do koupelny a termostat Aube TH 132 AF, ale nevíme si rady se zapojením. topné kabely jsou modrý a černý,ale nevíme,jak je zapojit,tyto kabely v sobě mají tenký bílý kabel a opletení - drátky z bílého kablíku se spojí s opletením a zapojí se společně?modrý do č.4 a černý do č.2? A další problém je s přívodem, máme totiž trojlinku-žlutozelený,modrý a hnědý kabel, ale dle návodu má být dvojlinka- lze to zapojit a pokud ano,tak který kam? Snad je dotaz srozumitelný,mnohokrát děkuji za odpověď.
Eretová
Dobrý den,
paní Eretová, snad si nezapojujete termostat sama?
Zapojení by měl provádět elektrikář, měl by zajistit napájení přes proudový chránič a současně by měl proměřit topný kabel a vyplnit záruční list.

Zapojení je jednoduché.
Žlutozelený přívod se propojí s ochranným opletením kabelu (z obou stran) Wago svorkou pod termostatem.
Svorky termostatu 2 + 4 jsou pro připojení napájení topného kabelu (z každé strany kabelu je to ten vnitřní vodič).
Svorka 1 - je přívod hnědá barva.
Svorka 5 - je přívod modrá barva.
Svorka 6 + 7 je pro zapojení podlahového čidla.

S pozdravem
Ladislav Zevel

Přikládám odkaz na video se zapojením:
:-) Sama si ho nezapojuji. Tchán je elektrikář, ale nemá s tím zkušenost, tak radši píšeme Vám, aby bylo vše zapojeno tak, jak má. Jistota je jistota. Mnohokrát děkuji za radu a odpověď
Eretová