Technická podpora +420 777 411 112

Rozteč pri pokládke vodiča PSV 15

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Rozteč pri pokládke vodiča PSV 15

Dobrý deň.

Aká by mala byť optimálna rozteč pri pokládke vodiča PSV 15 (do lepidla pod dlažbu)

Vďaka
Kulich
Dobrý den,
topný kabel PSV s výkonem 15W/m do lepidla pod dlažbu není dobrá volba. Použijte méně výkonný topný kabel PSV 10W/m nebo ADSV 10W/m a rozteče zvolte podle typu místnosti např. koupelna 6,5cm chodba 8-10cm.

Méně výkonný kabel a menší rozteč zajistí rovnoměrné prohřívání podlahy.
U 15W/m kabelu je znát teplotní rozdíl v místě kabelu a značně nižší teplota mezi smyčkami.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné kabely

Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.