Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.
Stránka: | 1 |
Termostat Fenix TFT
Viktor Husár
Je možné na termostat Fenix TFT pripojiť LD 160 rohož s výkonom 3400W resp. aká je krajná hodnota termostatu, aby spĺňal svoju funciu bez problémov?
Vďaka
HusárLadislav Zevel
Dobrý den, všechny termostaty mají maximální doporučený příkon zátěže do 2000W. Vyšší výkon je potřeba řešit spínáním zátěže přes stykač.
S pozdravem
Ladislav ZevelJosef Vasicek
Zdravím. Jak je to s regulací u termostatu Fenix TFT ? Je spínací prvek relé čí je PWM regulace tranzistorová? Jde mi o hluk v případě použití termostatu v ložnici. Děkuji
Ladislav Zevel
Dobrý den, bohužel polovodičové spínání není možné pasivně uchladit při spínání vyšších proudů, než jsou jen nějaké ovládací. Proto na trhu nenajdete termostat, který by takovéto polovodičové spínání měl. V každém termostatu najdete relé a např. v AUBE TH232 pak jen triak pro překlenutí proudové zátěže při spínání kontaktů relé.
S pozdravem
Ladislav ZevelJosef Vasicek
Děkuji za informaci. Dělá to relé velký hluk? Náš aktuální termostat pro kotel cvakne právě docela dost. Ještě vás poprosím o srovnání termostatu Fenix TFT a Eberle FIT 3U . Uživatelsky přehlednější mě příjde určitě Fenix ,ale Eberle vypadá více "nabušeně" . Co je podle vás lepší volbou? A jak je to s podsvícením ? U Eberle je z videa patrno,že při nečinnosti pohasne. Obrazovka u Fenixe svítí neustále? Děkuji
Ladislav Zevel
Dobrý den, hluk relé je přijatelný pro běžně citlivého člověka. Nikdo si nestěžoval. Neměcký EBERLE FIT 3U, myslím, patří mezi špičku, jak možnostmi, tak i konstrukcí. Fenix TFT výtezí přehledností a jednoduchostí obsluhy. Domů bych si koupil ten. U termostatu FENIX TFT je v denním režimu displej podsvícen na 25% a čitelný, ale i to jde vypnout. V nočním režimu je displej vypnutý.
S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)Josef Vasicek
Moc mi informace pomohla a usnadní rozhodování. Ještě poslední dotaz. Budu realizovat novostavbu a společná místnost pro obývací pokoj + kuchyň bude mít cca 50m2 . Je tedy nutné použít aspoň dvě topné rohože.(asi 4kW) Napojím je pouze na jeden termostat přes stykač. Je nutné na každou rohož dát sólo podlahodou sondu či stačí jedna? FENIX TFT umožňuje tuším napojení dvou sond.
Ladislav Zevel
Dobrý den, pokud bude stejná krytina a instalovaný stejný výkon na m2, instaluje se jen jedno podlahové čidlo.
S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)Pavel
Dobrý den Nastavil jsem si funkci zamknout displej a teď mě nejde obrazovka otevřít, zámeček držim 10 sekund a nic se nestane. Pořád zamknuto. Poradí někdo jak odemknout?
Pavel Havlásek Ladislav Zevel
Dobrý den, odemknout lze, jak píšete, stisknutím tlačítka zámek a poté znovu podržet symbol zámku stisknutý po dobu 7 sekund. Displej nereaguje na pouhé přiložení prstu, displej vyžaduje mírný stisk.
Dobrý den, prosím jaká baterie patří do termostatu TFT
HonzaLadislav Zevel
Dobrý den Honzo, u nového termostatu se využívá vestavěný akumulátor a náhradní baterie se do termostatu vkládá po řadě let provozu, kdy už akumulátor nemá dostatečnou kapacitu. Pak se používá náhradní záložní baterie ML 1220.
S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)Petr
Termostat sepne,ale řídící jednotka nespustí oběhové čerpadlo.Kde chyba?
PetrDalibor
Dobrý den pane Zevel, po roce bezchybného provozu termostat zamíchal program a za tři dny zhasl úplně..nereaguje na nic. Existuje nějaké rychlé řešení než budu reklamovat? Napájecí napětí termostatu je 234V a je umístěn v normálním prostředí.
DalinLadislav Zevel
Dobrý den Dalibore, termostat zašlete prodejci na reklamaci. Bude nutná výměna termostatu.
S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)Jirka
Dobrý den. Používám termostaty fenix tft. Bohužel pořád svítí. Tlumeně ale svítí. V předchozích letech tomu tak nebylo. Nevíte kde je problém? Děkuji za odpověď.
JirkaVitek Nevřela
Dobrý den, máme v domě termostaty Fenix TFT. Čidlo nastavené na vzduch a udržování teploty 24° C. Aktuálně máme v místnosti 24,6 a přesto se termostat spíná a topí. Je to běžné? Případně kde může být chyba? Děkuji.
VítekLadislav Zevel
Dobrý den, termostat umí dva režimy regulace (regulace pomocí hystereze +/-0,5ºC a PID(PWM) regulace. Pokud máte nastaveno PID, zkuste přepnout termostat na hysterezi.
Další vlastnost, která může ovlivnit chování termostatu je kompenzace teplotních zisků interního spínacího relé, které při spínání vyšších proudových zátěží jako každé jiné relé hřeje a ovlivňuje tak měření teploty prostoru a termostat podle nastavení výkonu dokáže tento jev částečně eliminovat.
Pokud problém spínání přerůstá pochopitelné tolerance, doporučuji termostat restartovat a projít znovu výchozí nastavení.
S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR
Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté
Regulace a termostaty
Programovatelné termostaty pro elektrické podlahové topení — s podlahovým čidlem, WiFi ovládáním nebo týdenním programem.