Dobrý den. Prosím poraďte jak vyřešit podlahové topení - topné kabely, kdy potřebuji mít v jedné místnosti 2 okruhy, které chci ovládat každý zvlášť, ale za použití jenom jednoho termostatu Fenix TFT . Dokáže tento termostat takto pracovat ? Nebo lze toto vyřešit například přidáním extra vypínače na jednu větev, kdy jej zapnu jenom když budu potřebovat ? Děkuji za odpověď.
jirka daněk
Stránka: | 1 |
2 topné okruhy v jedné místnosti
Dobrý den,
termostat TFT má možnost připojení dvou externích čidel, kdy můžete termostat umístit např. na vnější stranu obvodové stěny koupelny a jedno externí čidlo použít jako prostorové a druhé podlahové. Lze také obě externí čidla použít pro měření dvou topných podlahových ploch. V tomto případě se termostat chová tak, že při nastavení minimální teploty podlahy se řídí chladnější plochou a naopak při nastavení max. teploty podlahy podle teplejší části. Termostat však nedokáže odděleně spínat dva topné okruhy.
Vámi navrhované řešení s vypínačem je možné s tím, že nelze na termostatu nastavit min. teplotu podlahy. Doporučuji použití dvou termostatů.
Milan Mlynár
termostat TFT má možnost připojení dvou externích čidel, kdy můžete termostat umístit např. na vnější stranu obvodové stěny koupelny a jedno externí čidlo použít jako prostorové a druhé podlahové. Lze také obě externí čidla použít pro měření dvou topných podlahových ploch. V tomto případě se termostat chová tak, že při nastavení minimální teploty podlahy se řídí chladnější plochou a naopak při nastavení max. teploty podlahy podle teplejší části. Termostat však nedokáže odděleně spínat dva topné okruhy.
Vámi navrhované řešení s vypínačem je možné s tím, že nelze na termostatu nastavit min. teplotu podlahy. Doporučuji použití dvou termostatů.
Stránka: | 1 |