Kročejová izolace nad topnou rohož

Dobrý den,

chci instalovat topné rohože pod plovoucí podlahu a jako kročejovou izolaci dát hobru cca 8 mm. Je to dobrý nápad? Přiznám se, že mám obavu, aby hobra nebrala příliš tepla, nicméně mě kolega ujišťoval, že to není problém, trvá jen troch déle než se podlaha zhřeje, ale pak déle drží teplo. Děkuji za váš názor.
Zdeněk
Dobrý den,
není to dobré řešení, podlahové topení v takovém případě bude jen skomírat. Nějaké teplo samozřejmě kročejovou izolací projde, ale bude ho výrazně míň a termostat Vám bude vypínat přehřívající se topnou rohož pod hobrou. Nebude tedy do místnosti dodávat požadovaný výkon. Doporučím Vám topné fólie, které se instalují až nad kročejovou izolaci.
Ladislav Zevel