Dobrý den, rád bych se zeptal na jednu věc. Řeším teď způsob vytápění v podkrovních pokojích. Přízemí RD je obývané, samozřejmě vytápěné. Strop tvoří (směrem od spoda nahoru) SDK 15mm, 10 cm vaty, 6 cm fošna (hrubá podlaha podkroví), dále bude pravděpodobně pokračovat podlahová vata 2 cm, cetris deska (asi 1 cm), ??? na to podlahové topení ??? potom 2x OSB tloušťky 2x2 cm (položené do kříže a slepené), na OSB podlahová krytina - PVC. Potřebuji poradit, jakým způsobem vyřešit podlahové topení. Na cetris desku umístit topnou fólii?? Nebude vadit nad fólií 4 cm OSB? Nebo dát na cetris topný kabel do kabelového lože (nebo jak se to přesně jmenuje)? V tom nemám jasno a potřebuji radu. Děkuji
Vašek V.
Dobrý den,
doporučil bych Vám použití topné fólie, jak jste i sám uvažoval, ale v jiné skladbě:

- hrubá podlaha
- vyrovnání a tepelná izolace
- 2x OSB položené do kříže a slepené
- kročejová izolace např. mirelon 3mm
- topná fólie o výkonu 80W/m2
- parozábrana (PVC fólie 0,25mm)
- izolační desky HEAT-PAK viz odkaz sekce příslušenství
- povrchová krytina (lino, koberec, ...)

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

S pozdravem
Ladislav Zevel