Podlahové vytápění pod plovoucí podlahy

Dobrý den,
prosím o radu. Bydlíme v 1. poschodí starého domu.Podlaha je původní - z prken a houpe se. Rozhodli jsme se pro pokládku laminátové plovoucí podlahy s podlahovým vytápěním. Kvůli nynějšímu houpání podlahy nejprve položíme OSB desky a dál nevíme jak silnou použít kročejovou izolaci a také , zda musí být na topné folii pod plovoucí podlahou ještě PE folie (parozábrana) nebo případně ještě jiná izolace.
Díky moc za odpověď.
M. Veselá
Dobrý den,
určitě podklad zpevněte OSB deskami, jak píšete. Na takto vyrovnaný podklad se pak instaluje kročejová izolace od 3 do 6mm. Doporučuji STARLON 6mm. Silnější izolace je špatná. Lamely plovoucí podlahy se pak nadměrně prohýbají. Na tuto kročejovou izolaci se kladou pruhy topných fólií a ty se celoplošně překryjí parozábranou, která je povinnou součástí skladby podlahy. PVC fólie, z které je parozábrana, má velmi dobrou tepelnou vodivost a proto nebrání prostupu tepla a tak je plovoucí podlaha na této fólii přímo ohřívána topnou fólií.
Níže přikládám nákres skladby podlahy.

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte.

S pozdravem
Ladislav Zevel