Dobrý den mám termostat Watts 760 napojen na přímotop bez zapojení podlahového čidla.Termosat je napojen přez stykač na denní a noční proud. I poněkolikanasobné kalibraci čidla prostoru mám druhý den jinou teplotu než mi ukazuje kontrolní teploměr.Už si nevím rady jak tomu zabranit.
Tomáš
Dobrý den,
přes stykač je napájen termostat, který přímotop spíná přímo.
V případě, že výkon topidla je vyšší než 2300 W, tak se termostat vlivem procházejícího proudu zahřívá a topení vypíná předčasně.
Důležité pro správnou funkci termostatu je nastavení spínaného příkonu. Kalibraci čidla by měl předcházet minimálně 12 hodinový provoz, aby se teplota v místnosti ustálila.

S pozdravem
Milan Mlynár