Dobrý den,
firma nám v nové koupelně nainstalovala podlahové topení - topný kabel typu (ADSL1P). Bohužel po zapojení topení netopí (proud nicméně odebírá a kontrolka termostatu svítí), firma mi tvrdí, že kabel přeměřila a hodnota odporu je v normě. Nefunkčnost je prý způsobena tím, že cca 1/3 koupelny se nachází nad v současnosti nezateplenou verandou a topení je tedy neúčinné. Zdá se mi to jako nesmysl. Minimálně část podlahy by měla být prohřátá. Mohu poprosit o radu. Předem děkuji.
Jirka
Dobrý den,
do koupelny vždy doporučujeme pod topný prvek tepelnou izolaci F-Board. V opačném případě musíte počítat s tím, že instalovaný výkon topení nemusí stačit na tepelné ztráty podlahy a proto nárůst teploty může být pozvolný, nebo se podlaha vůbec neohřeje na dostatečnou tepotu. Pokud je odpor pracovních žil okruhu shodný s výrobním štítkem v záručním listě, je pak topný kabel v pořádku. Zvažte možnost zateplení stropu verandy o podlaží níže, jinak podlahové topení slouží i jako stropní topení verandy.
Funkčnost lze také prověřit infrakamerou.

S pozdravem
Ladislav Zevel