Záměna napětí za stejnosměrné, snížení napětí a zvýšení prou

Dobrý den. Mám dotaz k možnosti záměny napětí na topném kabelu a možnosti použití ss proudu. Mám několik solárních panelů a výstup z nich je 35 V. Co by se stalo, kdybych to topného kabelu pustil místo 220 v střídavých stejnosměrné napětí 35 v (možno i 70 V) a ampéry by s uvedenými volty kryly watáž kabelu? Vím, že lze odpovědět, že to výrobce nepřipouští, ale zajímalo by mě to a jistě i mnoho ostatních - tedy 1. - záměna napětí za stejnosměrné a za 2. - možnost snížení stejnosměrného napětí a zvýšení proudu, kdy výsledem by pokryl potřebné Waty. Znovu zdůrazňuji, že jde o teorii, ne o návod. Předem děkuji za odpověĬ.
----------------------------------------
Karel Machoň
Karel Machoň
Dobrý den,
teoreticky a zjednodušeně:
- stejnosměrné nebo střídavé stejně napětí 230V bude stejná spotřeba, stejný výkon topení
- pokud snížíte napětí, snížíte i výkon (když má topný kabel odpor 52 ohm tak při napětí 230V má výkon cca 1000W, při napájení 35V je výkon 25W
výkon P=U(napětí)*U(napětí)/R(odpor)
- doporučuji proto použití měniče a střídače na 230V

S pozdravem

Ladislav Zevel
Pane inženýre děkuji za odpověď. Ještě bych si dovolil dotaz, zdali Vaše firma též nabízí topné kabely, rohože. koberce, či jiné výrobky, vhodné k použití nižšího napětí, než je 220 V, případně ss a v jaké cenové relaci. Ono hodně lidí má již solární panely a přemýšlí, jak co nejlépe - beze strát a s co nejmenší investicí využít el. energii např. akumulací do podlahy, zdí a pod. formou topného kabelu. On již měnič či střídač má sám ztráty (cca 20% modifikovaná sinusovka), a měnič s plynulou sinusovkou a rezervou výkonu je dost drahý - to pokud např. na chatě je lednice, osvětlení a pod. na ss proud a byl by pořízen jen k účelu topného kabelu.
Karel Machoň
topné kabely a topné rohože lze objednat i na nižší napětí a stejnosměrný proud.
Na základě konkrétní poptávky Vám můžeme potvrdit dostupnost a nacenit konkrétní výrobek vyrobený na zakázku.

S pozdravem
Ladislav Zevel