Technická podpora +420 777 411 112

Aká rozteč káblov pri nízkych stratách

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Aká rozteč káblov pri nízkych stratách

Dobrý deň, mám relatívne dobre zateplený dom (16cm EPS podlaha, múry PORFIX plus 30cm + 20cm EPS, strop PREMACO 19+4 cm + 40cm min. vlny, okná 3sklá). Tepelná strata v obývačke mi vychádza na 1435 W. Pri inštalácii kábla PSV10 1600, t.j. 10W/m mi vychádza rozteč týchto káblov na 18cm. Je to reálne? Vykúri mi ten kábel danú miestnosť? Kábel bude zaliaty do anhydridu hrúbky 4cm.
Dobrý den,
rozteč 18cm vychází na výkon na 55W/m2.
Kdybych Vám dělal návrh já, zeptal bych se, jaká bude povrchová úprava podlahy a jaká bude nezastavěná plocha použitelná pro podlahové vytápění. Uvažoval bych podle dodaného nákresu vytvoření nevytápěného límce např. 0,6m po obvodu místnosti, pokud by povrchová úprava podlahy umožnila navýšit výkon z 55W/m2 např. na 80W/m2.
K Vaší otázce, rozteč 18cm v anhydritu je zcela v pořádku.
Pokud se můžete spolehnout na výpočet tepelných ztrát, je pak jisté, že výkon 1600W místnost vytopí. Já bych zřejmě zvolil výkonější a to
2320085 PSV 101900, Topný okruh se zvýšenou ochranou, 1900 W - 189,6 m, zase ale s ohledem na povrchovou úpravu. Co budete mít za finální povrch?

S pozdravem

Ladislav Zevel
V danej miestnosti bude plavajuca podlaha. Mohol by som Vam poslat podklady s tepelnymi stratami a poprosit o navrh kurenia? Dakujem!
Dobrý den,
rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku.
Pod plovoucí podlahy dáváme přednost instalaci topných fólií. Instalují se až nad kročejovou izolaci a proto mají lepší dynamiku a výborný přenos tepla. Topné kabely pod plovoucí podlahy jsou také možné, ale musíte použít kročejovou izolaci určenou pro podlahové topení a i tak bude horší prostup tepla. Uznávám, že cenový rozdíl není zanedbatelný, ovšem z technického pohledu je řešení s topnou fólií o dost lepší.
U topného kabelu nelze zaručit, že bude instalovaný výkon přenesený do místnosti a pokryje zcela tepelné ztráty.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné kabely

Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.

Zobrazit topné kabely →
Příspěvek