Dobrý deň, mám relatívne dobre zateplený dom (16cm EPS podlaha, múry PORFIX plus 30cm + 20cm EPS, strop PREMACO 19+4 cm + 40cm min. vlny, okná 3sklá). Tepelná strata v obývačke mi vychádza na 1435 W. Pri inštalácii kábla PSV10 1600, t.j. 10W/m mi vychádza rozteč týchto káblov na 18cm. Je to reálne? Vykúri mi ten kábel danú miestnosť? Kábel bude zaliaty do anhydridu hrúbky 4cm.
Stránka: | 1 |
Aká rozteč káblov pri nízkych stratách
Dobrý den,
rozteč 18cm vychází na výkon na 55W/m2.
Kdybych Vám dělal návrh já, zeptal bych se, jaká bude povrchová úprava podlahy a jaká bude nezastavěná plocha použitelná pro podlahové vytápění. Uvažoval bych podle dodaného nákresu vytvoření nevytápěného límce např. 0,6m po obvodu místnosti, pokud by povrchová úprava podlahy umožnila navýšit výkon z 55W/m2 např. na 80W/m2.
K Vaší otázce, rozteč 18cm v anhydritu je zcela v pořádku.
Pokud se můžete spolehnout na výpočet tepelných ztrát, je pak jisté, že výkon 1600W místnost vytopí. Já bych zřejmě zvolil výkonější a to
2320085 PSV 101900, Topný okruh se zvýšenou ochranou, 1900 W - 189,6 m, zase ale s ohledem na povrchovou úpravu. Co budete mít za finální povrch?
S pozdravem
Ladislav Zevel
rozteč 18cm vychází na výkon na 55W/m2.
Kdybych Vám dělal návrh já, zeptal bych se, jaká bude povrchová úprava podlahy a jaká bude nezastavěná plocha použitelná pro podlahové vytápění. Uvažoval bych podle dodaného nákresu vytvoření nevytápěného límce např. 0,6m po obvodu místnosti, pokud by povrchová úprava podlahy umožnila navýšit výkon z 55W/m2 např. na 80W/m2.
K Vaší otázce, rozteč 18cm v anhydritu je zcela v pořádku.
Pokud se můžete spolehnout na výpočet tepelných ztrát, je pak jisté, že výkon 1600W místnost vytopí. Já bych zřejmě zvolil výkonější a to
2320085 PSV 101900, Topný okruh se zvýšenou ochranou, 1900 W - 189,6 m, zase ale s ohledem na povrchovou úpravu. Co budete mít za finální povrch?
S pozdravem
V danej miestnosti bude plavajuca podlaha. Mohol by som Vam poslat podklady s tepelnymi stratami a poprosit o navrh kurenia? Dakujem!
Dobrý den,
rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku.
Pod plovoucí podlahy dáváme přednost instalaci topných fólií. Instalují se až nad kročejovou izolaci a proto mají lepší dynamiku a výborný přenos tepla. Topné kabely pod plovoucí podlahy jsou také možné, ale musíte použít kročejovou izolaci určenou pro podlahové topení a i tak bude horší prostup tepla. Uznávám, že cenový rozdíl není zanedbatelný, ovšem z technického pohledu je řešení s topnou fólií o dost lepší.
U topného kabelu nelze zaručit, že bude instalovaný výkon přenesený do místnosti a pokryje zcela tepelné ztráty.
S pozdravem
Ladislav Zevel
rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku.
Pod plovoucí podlahy dáváme přednost instalaci topných fólií. Instalují se až nad kročejovou izolaci a proto mají lepší dynamiku a výborný přenos tepla. Topné kabely pod plovoucí podlahy jsou také možné, ale musíte použít kročejovou izolaci určenou pro podlahové topení a i tak bude horší prostup tepla. Uznávám, že cenový rozdíl není zanedbatelný, ovšem z technického pohledu je řešení s topnou fólií o dost lepší.
U topného kabelu nelze zaručit, že bude instalovaný výkon přenesený do místnosti a pokryje zcela tepelné ztráty.
S pozdravem
Stránka: | 1 |
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR
Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté
Topné kabely
Zobrazit topné kabely →Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.