Technická podpora +420 777 411 112

izolace

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

izolace

Dobrý den,chci se zeptat na rozdíl mezi izolací f-board 6 a 10mm, jestli je 6mm dostačující nebo jak to lze vyjádřit např.v minutách o co se zkrátí doba ohřevu u obou druhů, děkuji MJ.
Dobrý den,
F-Board 6mm má tepelný odpor R (m2K.W-1) 0,16
F-Board 10mm má tepelný odpor R (m2K.W-1) 0,29

Při dlouhodobém užívání se projeví na spotřebě téměř dvojnásobný tepelný odpor F-Board 10mm. Pro rychlost ohřevu podlahy však nemá velký význam. Pro rychlost ohřevu má daleko větší význam tenkost vrstvy flexibilního lepidla nad izolací.

S pozdravem
Ladislav Zevel