Technická podpora +420 777 411 112

Upřesnění k dotazu ze dne 28.4.2011

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Upřesnění k dotazu ze dne 28.4.2011

Dobrý den pane Zevel. Dodatečně vám děkuji za rychlou odpověď a dovoluji si požádat o upřesnění. Pro okap dlouhý cca 7 m jste mi doporučil kabel ADPSV 20450 22,5 m, 450 W. Rozumím tomu dobře tak, že je kabel uložen v okapu v jakési smyčce ? Uvažuji tak podle délky 7 m okapu. Jedná se mi o ochranu pouze 1 okapu, opačná strana střechy nepotřebuje okap vyhřívat. Na můj první dotaz jste mi odpovídal 29. 4. 2011.
Děkuji a po vašem upřesnění zrealizuji nákup.
Benda
Dobrý den,
pro běžné nadmořské výšky se do okapů a svodů instaluje výkon 40W/m.
Proto se topný kabel ADPSV o výkonu 20W/m instaluje jako smyčka. Je to pro distribuci tepla v okapu daleko výhodnější než instalace výkonějšího kabelu jen jednotlivě.
Pro uchycení kabelu smyčky jsou uzpůsobeny i úchytky jak do okapu tak i do svodu.

S pozdravem
Ladislav Zevel