Dobry den,
uvazuju o instalaci podlahoveho topeni z topnych rohozi (pod 5cm vrstvu anhydritu) a zajima me dilatacni spara. Jde mi o to, ze pokud je podlahova plocha mistnosti vic nez 20m2 (aspon myslim) nebo kdyz je uhlopricka vetsi nez 7m je dobre mistnost rozdelit dilatacni sparou. Jde mi tedy o to, jak se resi pokladka rohozi. Pres dilatacni pasek jit kabel nesmi. Jak se to tedy resi? Je treba takovou mistnoust rozdelit na 2 samostatne okruhy (okruh pred a za dilatacni mezerou)??? Dekuji.
Vašek V.
Dobrý den,
Velikost jedné vytápěné plochy jste popsal správně.
Pro každou plochu se instaluje samostatná topná rohož.
Dilatační spárou smí procházet v chráničce pouze studený konec.

S pozdravem
Ladislav Zevel