Technická podpora +420 777 411 112

10W/m nebo 15W/m

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

10W/m nebo 15W/m

Dobrý den.
V novostavbě rodinného domku chci vytápět elektrickým podlahovým topením.
Mohu položit topný kabel 15W/m nebo 10W/m přímo na polystyrén, který zaliji floorpactem?
Budu používat polystyren EPS 100 Z, který snese teplotu 80 stupňů bez poškození.
Jaké teploty desahuje topný kabel 15 W/m nebo 10W/m? V jaké vzdálenosti mohu umísťovat jednotlivé smyčky od sebe?
Čím zajistím topný kabel proti pohybu na polystyrénu a v jakých délkách?
Dává se nějaká reflexní fólie?
Kromě těchto odpovědí můžete mi zaslat technologický postup uložení kabelu při použití polystyrénu a anhydritu.
Děkuji. Konopáč
Dobrý den,
na podobný dotaz o výkonu kabelu jsem odpovídal, viz odkaz níže.

Jednotlivé smyčky se mohou instalovat s roztrčí cca od 6,2cm, tedy výkon od 160W/m2. Pro fixaci topného kabelu použijte příchytky "1200000 Plastová příchytka topného kabelu" z našeho eshopu - sekce příslušenství. Počítejte 3ks příchytek na 1m délky kabelu.
Hliníková reflexní fólie je zakázána.

Více se dozvíte v sekci JAK NA TO - Topné fólie.

S pozdravem
Ladislav Zevel