tepelná clona

chtěl bych alespoň částečně vyřešit rosení balkónových oken tak, že kolem jejich soklu provedu pruh (cca 0.5mx6bm) podlahy (v rámci skladebné výšky 22mm!) s topnými kabely (příp. rohožemi). dotazy zní:
0. co si o tom myslíte?
1. ve skladbě bude kabel (rohož) uložena na osb desku - jaká min. tloušťka (zdola) flexi lepidla ho (ji) má oddělovat?může ležet přímo na osb?
2. jaká tloušťka by ho (ji) měla oddělovat shora, když zde bude přímo položen (lepen) pochozí plech.
3. jaký mám použít kabel (průměr a rozložení smyčkování) z vaší nabídky? rohož bude asi výrazněji dražší, že?
velmi, velmi děkuji za odpověď
jan pavel
Dobrý den,
podlahové topení nemá velký vliv na odstranění rosného bodu na oknech. Daleko větší efekt je ze zdroje tepla, který má velký poměr konvekční složky (topidlo ohřívající vzduch na vyšší teplotu např. konvektor), teplý vzduch pak ovívá plochu skla.

1. topný kabel muže být přímo na desce OSB, nesmí přecházet žádnou dilatační spárou

2. důsledně zatřít topný kabel a zakrýt topný kabel vrstvou alespoň 3mm

3. doporučuji topný kabel ADSV 10W/m, rohož je dražší

S pozdravem
Ladislav Zevel