Technická podpora +420 777 411 112

Náročnost montáže

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Náročnost montáže

Rád bych se zeptal na použití jednožilového kabelu a snadnost montáže podlahového topení.
Do nízkoenergetického domu s rekuperační jednotkou cca 100m2 obytné plochy.
Zvládne instalaci zkušený elektrikář?Pokud na podlahu na polystiren použiju 5cm anhydridu,jaký kabel a s jakou roztečí použít,abych dosáhl komfortní teploty podlahy?Lze do koupelny krátkodobě navýšit výkon tepla přidáním ještě rohože těsně pod dlažbu,pokud tam bude také podlahovka 5 cm pod anhydridem?
Jirka
Dobrý den,
instalace topného kabelu je skutečně jednoduchá a v případě, že budete dávat topné kabely na PVC fólii ležící na polystyrenu i velmi rychlá. K polystyrenu se topný kabel fixuje příchytkami "1200000 Plastová příchytka topného kabelu" a to jde velmi snadno.
Plošný výkon W/m2 je potřeba určit s ohledem na typ podlahové krytiny:

Dřevěná podlaha 60W/m2
Laminátová podlaha 80W/m2
Dlažba 80 - 120W/m2
Dlažba v koupelně 130 - 180W/m2

dalším faktorem jsou tepelné ztráty místností, pokud bude podlahové topení hlavním zdrojem tepla.

Můj odhad je použít topný kabel o výkonu 10W/m a rozteč 10cm = 100W/m2.
Do koupelny bych dal jen topnou rohož, přímo pod dlažbu, s výkonem 160W/m2.

Nezapomeňte, že musíte sečíst výkon jednotlivých topných částí a posoudit zdali nebude příliš vysoký s ohledem na hodnotu Vašeho hlavního jističe. Před rozhodnutím by jste se měl poradit s projektantem, jaké jsou nároky na tepelný výkon v objektu.

S pozdravem
Ladislav Zevel