záklop elekrického podlahového topení

Provádím rekonstrukci přízemí a chci el.topení. Na stávající dlažbu položit F-Board 6mm, dále ultra tenkou rohož, dále zalít betonem?, nebo samonivelační směsí?, prosím o upřesnění a na vrše může být položeno lino? Díky J.Š.
Šupík Jiří
Dobrý den,
dlažbu řádně očistit a odmastit, izolační desky F-Board přilepit flexibilním lepidlem, spoje zpevnit perlinkou a zatřít flexibilním lepidlem, pod lino doporučuji topnou rohož LSDTS o výkonu 100W/m2. Topnou rohož zalít samonivelační flexibilní stěrkou do výšky 5mm nad úroveň topného kabelu. Finální vrstva lino je pak v pořádku.

S pozdravem
Ladislav Zevel