zapojení termostatu

Dobrý den, jestli tomu dobře rozumím, tak dodávaný filtr proudového rázu( u 52V4200125 Aube TH132-AF) se zapojuje jen při indukčním zatížení, nikoliv při odporovém - tedy topné rohoži? A opletení studených konců dvoužílové rohože se připojí
na ochranný kolík přívodu od jističe?
Děkuji
Jaromír
Dobrý den,
filtr proudového rázu se používá při spínání stykače nebo motoru.
U odporové zátěže (topná rohož nebo kabel) se filtr nepoužívá.
Ochranné opletení se připojí na ochranné pospojení elektroinstalace PE/PEN, barva kabelu zelenožlutá.Zapojení smí provádět jen kvalifikovaná osoba (elektrikář). Elektrické podlahové topení vyžaduje napájení přes proudový chránič 30mA.


S pozdravem
Ladislav Zevel