Dobrý den,
prosím o radu. Chceme položit topné rohože do chodby v přízemí nepodskl. domu, kde je staré teraco a pod ním asi vrstva betonu. To se nám ovšem nechce bourat. Teraco je studené, zřejmě chybí spodní izolace. Poraďte, prosím, zda jej můžeme ponechat a izolační vrstvy umístit nad něj. Máme 5 cm podlahový polystyren, podlahu můžeme zvednout asi o 8 cm.
Předem moc děkuji
Bártová
Dobrý den,
původní podklad můžete nechat. Na stávající podlahu zvažit instalaci hydroizolace, na ni 5cm podlahový polystyren. Na polystyren parozábranu (PVC fólii) na ni topné kabely a zalít anhydritem o síle 4cm.
S dlažbou Vám podlaha stoupne celkem o 10cm.
Tenčí skladbu zajistíte použítím tenčí vrstvy polystyrenu.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Děkuji za radu, jen ta PVC folie pod topné kabely nás zarazila. Jedná se o nějakou speciální, teplu odolnou?
S pozdravem Bártová
Bártová
Dobrý den,
jde o klasickou PVC fóii o síle cca 0,15mm. Nemusíte se obávat nějakých komplikací, topné kabely se ohřívají do cca 45 st.C.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den,
v koupelně budeme pokládat elektrickou rohož. Na podlaze máme lepenku v kýblu (kvůli izolaci) a chtěla jsem se optat jestli na tu lepenku můžeme dát přímo rohož?? děkuji za odpověď (email: andrearajdlova@seznam.cz)
andrea
Dobrý den,
na tekutou hydroizolaci doporučuji instalovat izolační desky F-Board a na izolaci pak topnou tohož. V případě instalace topné rohože přímo na hydroizolaci musíte použít flexibilní směs určenou pro tento typ instalace přímo výrobcem tekuté hydroizolace. Pouze tehdy bude zaručena přídržnost k podkladu. tyto sady směsí nabízí např. výrobce Knauf.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den prosím o info jaká je skladba vrstev při pokládce kabelu před garáží a jaký by měli mít příkon ,koilik je nutno čidel a naposledy je možno zapnutí ovládat GSM (přes týden tam nejsme tak není nutné vše topit )
Díky za info
Jiří Beneš
Pěkný den,
rekonstruujeme koupelnu, podlahové topení chci dát na stávající dlažbu, jaká je správná skladba vrstev podlahy?

Děkuji za odpověď
Hana Pospíšilová
Dobrý den pane Beneši,
přikládám odkaz na skladby vrstev. Výkon pro vyhřívání venkovních ploch se navrhuje cca 300W/m2. Systém funguje spíše preventivně proti namrzání a plocha je na základě informací od dvou čidel pravidelně odmrazována s ohledem na aktuální podmínky. Pokud by jste systém odpojil, kalamitní stav Vám už vyhřívání nedokáže odstanit.

S pozdravem
Ladislav Zevel