Technická podpora +420 777 411 112

pvc

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

pvc

Dobrý den. Provádím rekonstrukci dětského pokoje. Místnost je z poloviny podsklepena a druhá polovina je hliněná. Může být skladba podlahy :hydroizolace (ipa), polystyren na podsklepené části 80mm na hliněné 100mm, (rozdíl z důvodu nerovnosti a lepší izolace), kari sítě, beton 4 - 5cm, nivelační stěrka, topná rohož ld 160/5,9, nivelační stěrka a podlaha z PVC?
Děkuji Jiří.
Vašica Jiří
Dobrý den,
Vaše navržená skladba podlahy je v pořádku, ale jedná se o nejdražší variantu.
Já bych situaci řešil takto:
- hydroizolace
- polystyren
- beton 5-6cm s kari sítí na které budou fixovány topné kabely PSV o výkonu 15W/m
- pokud bude potřeba, tenká stěrka pro vyhlazení povrchu
- PVC, linoleum
Tuto skladbu mám osobně osvědčenou a je finančně výrazně úspornější.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅