1. je v pořádku skladba: vinyl (pvc) - lepidlo krytiny - flexistěrka s topnou rohoží - termoizolace (možná) - parotěs (kvůli vinylu).
poznámka: uvažoval jsem místo rohože o fólii, ale tu jste v jednom z příspěvků zavrhl i přes užití ochrany heat-pack. podlaha je v koupelně a na wc, ve starém domě pod nevytápěným prostorem. jde pouze o mírnou temperaci pro pocit nášlapu. potřebuji co nejmenší stavební výšku tzn. kolik min.tep.izolace a jaká tloušťka stěrky.
2. jaká bude teplota na horním líci flexistěrky. výrobce vinylu je opatrný.
děkuji
jan pavel
Dobrý den,
skladba co uvádíte je v pořádku.
Topná fólie nelze použít pro instalci do vlhkých prostor, protože nemá ochranné opletení, ani jí nelze zakrýt uzemněnou kovovou mříží, jak požaduje norma.
Minimální výška izolace není nijak předepsána, to je čistě na Vašich možnostech. Výška stěrky by měla být u betonového podkladu min. 5mm nad topným kabelem, u podkladu z OSB desek nebo CETRIS desek -10mm nad toným kabelem rohože. Tato vrstva zajištuje přijatelné vedení tepla v ploše. I přesto bude v místě topného kabelu teplota vyšší, než v místě mezi smyčkami topného kabelu.
Při použití topné rohože o výkonu 80W/m2 lze očekávat teplotu povrchu cca 24-26 st.C. Samozřejmě lze teplotu omezit nastavením maximální teploty podlahy termostatem podle požadavku výrobce podlahové krytiny.

S pozdravem
Ladislav Zevel
velmi děkuji, ale ještě:
můžete mi tedy doporučit za uvedených podmínek konkrétní vaši rohož vč. termostatu a podlahové sondy pro wc 0.9x1.6m a koupelnu 1.6x1.3 podlahové plochy. užil bych pak stěrku 5mm nad rohož a pod stěrkou bych umístil buď 3mm mirelonu nebo 6mm f-board,(celkově podlaha pak 2+1+5+1+3až5=12až15), nedoporučíte-li mi něco lepšího - mám trochu obavu z tuhosti termoizolační vrstvy vzhledem k tl.stěrky.
jan pavel
Dobrý den,
Vámi udávaným plochám odpovídá topná rohož:
WC: http://www.podlahove-topeni.eu/ldts-8013-samolepici-rohoz-105-w-13-m2-p115
koupelna: http://www.podlahove-topeni.eu/ldts-8013-samolepici-rohoz-105-w-13-m2-p115
Mirelon je pro toto použití nevhodný. Desky F-Board lze použít při vylití stěrkou a to 10mm nad toným kabelem rohože. Souhlasím s Vámi, obavy s tuhostí izolační vrstvy jsou opodstatněné.