Technická podpora +420 777 411 112

Topná rohož pod plovoucí podlahu

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Topná rohož pod plovoucí podlahu

Dobrý den, mohu použít pod plovoucí podlahu topnou rohož, která bude zalitá ve vyrovnávací stěrce? Nebude 160W/m2 moc, když topné fólie mají 80W/m2. Složení podlahy: beton - (případně F-BOARD 6) - stěrka s topnou rohoží - mirelon - plovoucí podlaha, termostat s podlahovou sondou.
Dobrý den,
plovoucí podlaha obvykle nesnese víc než 80W/m2. Pokud by jste chtěl realizovat Váši podlahu topnými rohožemi, doporučil bych rohože LDSTS s tímto výkonem. Topnou rohož na izolaci F-Board nebo betonu s výkonem 80W/m2 do stěrky pod plovoucí podlahu instalovat bez komplikací jde, ovšem mirelon by Vám dost omezoval sálání tepla. Doporučil bych pod plovoucí podlahu raději topné fólie, které se instalují bezprostředně pod povrch plovoucí podlahy a jsou pro ně přímo určeny a certifikovány.
Ladislav Zevel