Technická podpora +420 777 411 112

Odpor topného kabelu

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Odpor topného kabelu

Dobrý den,
jaký je odpor topného kabelu 2232145 ADSV 10750, Topný okruh na kartonové cívce, 750 W - 75,8 m
Julina
Dobrý den,
tabulková hodnota odporu kabelu ADSV 10750 je
70,2 ohm. Tolerance +10% , -5%. Tedy 66,7 až 77,2 ohm.
Odpor okruhů, rohoží, je uveden na výrobním štítku.

S pozdravem
Ladislav Zevel