Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.
Stránka: | 1 |
najit závadu
lucie vačkářová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda existuje možnost jak najít závadu, proč netopí elektrické topení v podlaze , aniž by se musela celá zníčit :-/ děkují moc.
vačkářováLadislav Zevel
Dobrý den, dobře instalované topné kabely a rohože mají minimální pravděpodobnost poruchy. Závadu topného kabelu lze úspěšně odhalit měřením krokového napětí, které prozradí místo přerušení. Na opravu přerušeného kabelu stačí odkrýt jen místo závady a pomocí sady pro konkrétní typ kabelu se provede napojení. Se závadami topných kabelů se téměř nesetkáváme.
Ladislav ZevelMartin Janeček
Dobrý den, prosím Vás, nainstalované podlahové topení (topný kabel) po pokládce normálně fungovalo cca 3/4 roku. Odpor topného kabelu před i po instalaci byl zkontrolován - 180 ohmů. Nyní však bez zjevné příčiny topení topit přestalo. Napájení je v pořádku (do termostatu jde 230 V a chová se normálně), avšak po rozebrání termostatu nemohu již odpor mezi dvěmi žílami topného kabelu naměřit. Přijde mě takřka nelogické, aby došlo v zabudovaném kabelu v podlaze k jeho přerušení. Kde tedy může být závada? Mohlo dojít k nějaké poruše v místě, kde se spojuje přívodní kabel s topným (oranžový a černý?) či kde?
Můžete mě prosím sdělit více o metodě měření krokového napětí, kterým bych mohl najít ev. místo závady?
Martin JanečekLadislav Zevel
Dobrý den, jestliže jste naměřil "nekonečný" odpor topné rohože, bude se pravděpodobně jednat o závadu topného kabelu nebo jeho spojů. Neberte to jako Váš případ, ale například při poškození kabelu při montáži, může mít za následek přerušení kabelu až po několika měsících. Vyhledání místa přerušení kabelu vyžaduje nákladnější měřící přístoj než je běžný multimetr. Pokud budete potřebovat, zajistíme Vám vyhledání závady.
S pozdravem
Ladislav ZevelMartin Janeček
Zdravím Vás, děkuji za odpověď. Prosím Vás můžete mě poslat mail na martin.janecek(at)centrum.cz abych Vás mohl následně kontaktovat, pravděpodobně bych měl zájem o zajištění vyhledání chyby z Vaší strany, ale prvně ještě zkusím jiný ohmmetr. Děkuji.
Dobrý den, mám stejný problém. Obkladač při pokládce dlažby pravděpodobně přerušil kabel. Smyčka je bohužel neprůchozí. Zjistil jsem to až po měsíci, kdy jsem se dostal k zapojení elektro a termostatu. Nebyl by kontakt na servis, který by mi provedl opravu v okolí Mladé Boleslavi? Nebo to nemáte z ruky vy? Děkuji vám.
geo.nova(at)tiscali.cz
Jiří NovákLadislav Zevel
Dobrý den, zajištˇujeme servis jen námi dodaných topných kabelů a rohoží.
S pozdravem
Ladislav ZevelSarka
Dobrý den , Prosím o radu Mám podlahove elektrické vytapeni a remostat nevypina až při 36 C Nastavena regulace podlahy na max 25 C včetně teplotay místnosti Při vypnutí termostatu se odvaha zahřívá až na 36 C Je špatný termostat?
AgacovaLadislav Zevel
Dobrý den Sarko, pokud se skutečně podlaha po vypnutí termostatu dále zahřívá, bude s velkou pravděpodobností vadný termostat s napálenými kontakty relé. Termostat je nutné vyměnit.