Dobrý den,
v jedné odpovědi píšte že se nevylučuje teplovodní podlahové vytápění s topnýmy rohožemy. Můj dotaz zní, je vhodné mezi tyto dva systémy položit tepelnou izolaci F-Board? Jedná se jen o koupelnu a kuchyň a jen v přechodném období. Předpokládám že rohože o výkonu 160W?
Děkuji za odpověď
Brandejs
Dobrý den,
skutečně v koupelnách doporučujeme u teplovodního podlahového topení doplnění o topnou rohož pro provoz mimo topnou sezónu. V těchto případech nelze použít tepelnou izolaci F-Board, protože by se znefunkčnil teplovodní systém. I v tomto případě je pro koupelny doporučený výkon 160W/m2 a řízení termostatem s podlahovou sondou. Tato kombinace je nejkomfortnější řešení podlahového topení v koupelně.

S pozdravem
Ladislav Zevel