Co objednat pro nejvyšší topný výkon

Dobrý den.Prosím o VYSPECIFIKOVÁNÍ OBJEDNÁVKY pro topný kabel či rohož s co nejvyšší w/m(15 či 18?) tak,abych v prostoru cca 0,5m x 1m před vanou dosáhl co nejvyššího plošného příkonu(230w/m2?).V koupelně kamenné chalupy budu tento velmi občasně používaný otop jako zlepšení nášlapu před vanou provozovat bez termostatu,v případě kabelu uvažuji co nejmenší rozteč smyček(2,5-3cm).Děkuji
Ctibor
Dobry den,
pro Vas specificky pozadavek vykonu 230W/m2 bych navrhoval instalaci topneho kabelu viz odkaz. Urcite by bylo vhodne reseni na podklad instalovat izolacni desky F-Board a na ne topnou rohoz LSDTS o vykonu 160W/m2. Pro dostatecny tepelny vykon bych doplnil system napr. o elektricky topny zebrik pro dynamiku ohrevu v koupelne s tak velkymi energetickymi naroky.

S pozdravem
Ladislav Zevel