Sivák
Dobrý den Ještě bych měl jednu otázku ohledně proudového chrániče. V naší elektroinstalaci už jeden proudový chránič máme -JIK 82 a 30 něco,protože tam není nulování ale zemnění.Ptal jsem se elektrikářů a ty mi řekli že už by jiný chránič nedávali,když už tam jeden je. Ptal jsem se několika lidí a co člověk to jiný názor. Myslíte že tento chránič stači ? Děkuji předem
ŠivákLadislav Zevel
Dobrý den, pokud je to proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA, tak je to úplně v pořádku. Pod označením JIK 82 může být jistič, nebo i napětový chránič! Elektrikářů se neptejte, musíte si nějakého pozvat. Zjistí jestli se jedná o proudový chránič a změří jeho vybavovací proud. Ověří funkčnost a zapojení, aby potvrdil ochranu obvodu podlahového topení. Při použití více chráničů se musí pořídit chránič s vhodnou selektivitou, tedy chránič s parametry pro správnou funkci s nadřazeným chráničem. Pro ověření správné funkce musí poučený uživatel testovat prodouvý chráníč tlačítkem TEST na přístroji. Na tom co si myslíte, že je proudový chránič, máte tlačítko TEST?
Zaujala mě Vaše diskuze na TZB-INFO, kterou celou dobu sleduji.
Dobrý den Omouvám se že reaguju až teď.Jinak děkuju za jasnou a srozumytelnou odpověď.Chránič už mám koupený -25A /30mA. Chci se zeptat,když položím topnou rohož a zatáhnu ji lepidlem,nechám zaschnout mohu pak po ní chodit než položím dlažbu? Děkuju
ŠivákLadislav Zevel
Dobrý den, ano. Jeden den můžete zatřít flexibilním lepidlem celou plochu topné rohože a druhý den na tuto vrstvu nalepíte dlažbu. Menší plochy lze zvládnout v jednom kroku.
S pozdravem
Ladislav ZevelKarel
Dobrý den Mohu pripojit na HAGER jistič MBN116 B16/1 , Comfort Mat LDTS 12210-165, Sada pro instalaci topných podlah (210 W - 1,3 m2) Predem dekuji
KarelLadislav Zevel
Dobrý den, topná rohož je součástí pevné instalace stavby a podléhá normě CSN 33 2000-7-753 (Elektrické instalace budov - část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění), která požaduje předřadit do obvodu napájení elektrického ohřevu ochranný prvek pro samočinné odpojení tvořený chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem IΔn <=30mA. Napájecí okruh by měl být vybaven odpovídající nadproudovou ochranou s odpojením v obou pólech (L i N). Váš navrhovaný jistič neplní funkci proudového chrániče, ani dvoupólového odpojení a jeho vybavovací proud 16A je příliš vysoký, s ohledem na použitou zátěž 210W. Doporučil bych jistění B6/1 s dvoupólovým odpojením a proudovým chráničem viz odkaz.
S pozdravem Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den, U Mne je proudový chránič A Hager, 40 A, 4pólový, CDA440D, Ale asi by tam měl být ještě jeden extra na koupelnove vytápění jestli to chápu dobře?
joza Ladislav Zevel
Dobrý den, jeden "centrální" chránič je v pořádku a pak potřebujete jen nadproudové jištění (jistič), doporučuji s odpojením v obou pólech.
S pozdravem
Ladislav Zevelj
Je tam take HAGER jistič MBN116
jLadislav Zevel
Dobrý den, rozumím. Platí co jsem napsal výše.
S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)