Dobrý den, předělávám starš RD a chci se zeptat jaké kabely použit do mírně akumulačního podlahového topení? Na podkladový beton přijde 10cm neofloor ,potom kabely do 4cm anhydritu a v poschodí na trámech je rošt na kterém jsou OSB desky 2x12,5mm na které dám izolaci 5cm a anhydrit ve stejné výšce jako v přízemí . Mám dát PSV 10W nebo PSV 15W a jakou folii mezi izolaci a anhydrit, muže být i s hliníkovou vrstvou? Podlaha bude laminátová a někde bude dlažba.Děkuji.
Kutnar
Stránka: | 1 |
Jaké topné kabely do nové podlahy
Dobrý den,
použijte topný kabel PSV s výkonem 10W/m. Na izolaci použijte běžnou stavební polyetylenovou fólii, hliníková fólie by musela mít ochrannou vstvu, ale je to zbytečná investice. Hliníková fólie zalitá anhydritem Vám žádnou tepelnou energii neodrazí. Odrážení (efekt zrcadla) nefunguje v materiálech pevného skupenství. Hliník pak funguje jako tepelný vodič.
Pod laminátovou fólii zvažte instalaci topných fólií.
S pozdravem
Ladislav Zevel
použijte topný kabel PSV s výkonem 10W/m. Na izolaci použijte běžnou stavební polyetylenovou fólii, hliníková fólie by musela mít ochrannou vstvu, ale je to zbytečná investice. Hliníková fólie zalitá anhydritem Vám žádnou tepelnou energii neodrazí. Odrážení (efekt zrcadla) nefunguje v materiálech pevného skupenství. Hliník pak funguje jako tepelný vodič.
Pod laminátovou fólii zvažte instalaci topných fólií.
S pozdravem
Stránka: | 1 |
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR
Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté
Topné kabely
Zobrazit topné kabely →Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.