topení v části starého objetku

Cca v 1/4 podlahové plochy starého objektu je před krbem betonová podlaha snížená oproti ostatní podlaze o cca 6cm. Po vybudování nového krbu chci tuto podlahu srovnat na okolní úroveň a na 1/4 plochy, tj. cca 6 m2 zároveň položit podlahové vytápění jako doplňkové či protizámrazové. Prosím doporučte mi postup a typ rohože.
Děkuji
Pavel Cibulka
Dobrý den,
doporučuji tuto skladbu do 6cm výšky:
- hydroizolační fólie nebo nátěr
- 1-2cm extrudovaný polystyren se zámky
- 3-4cm ahydrytový potěr
- topná rohož LDTS 100W nebo 160W do flexibilního lepidla
- dlažba

S pozdravem


Ladislav Zevel