Dobrý den
Budu rekonstruovat kuchyň a koupelnu v panelovém domě.CHtěl bych pro dobrý pocit položit pod dlažbu topný kabel v jaké maximální rozteči je možné
kabely dát od sebe?Děkuji
Dobrý den,
u topných kabelů instalovaných přímo pod dlažbu by neměla roztěč překročit 10cm. Při rozteči 10cm vychází dobře měrný výkon na m2. U kabelu 10W/m je pak výkon 100W/m2 (vhodný do kuchyně) a u topného kabelu 15W/m2 je výkon 150W/m2 (koupelna).
U panelových staveb bych pod topnou podlahu dal izolaci F-board 6mm, abych netopil i sousedům. Ohřev neizolované podlahy může trvat i hodinu, u F-boardu cca 15 minut. Na izolaci F-board se ale mnohem lépe instalují samolepící topné rohože, s topnými kabely by to šlo ztuha.