Je třeba podlahové čidlo?

Dobrý den,
budeme instalovat topné kabely do koupelny, pod dlažbu, jako hlavní zdroj vytápění; moje představa je aby fungovaly jako přímotopy - rychlý náběh + rychlá možnost vypnutí když není třeba topit. Máme nově zateplený dům, příkon by nemusel být nijak přemrštěný.
Otázka je: Jakou regulaci zvolit - je nutné aby měla podlahové čidlo, vzhledem k tomu že teplotu bychom nastavovali výhradně podle teploty v místnosti?
A dále - jakou regulaci aby měla co nejjednodušší potřebné ovládání bez zbytečných funkcí (a měla nejlepší poměr kvalita/cena) - tzn. nastavení teplotního režimu na týden + jedním tlačítkem zanout/vypnout topení pokud je třeba změnit momentální režim?
Dobrý den,
pro rychlý náběh doporučuji topnou rohož s příkonem 160W/m2 a izolaci F-Board. Výborné zkušenosti mám s termostatem AUBE TH132-AF z naší nabídky. I já ho mám v koupelně a jsem s ním absolutně spokojený. Podlahové čidlo je nutné.

S pozdravem
Ladislav Zevel