Jsme firma která se zabývá realizací betonových a anhydritových potěrů. V minulém roce jsme provedli nalití anhydritového potěru v RD na elektrické topné kabely. Tloušťka potěru byla cca 45mm. Vše se zdálo být v pořádku až na to že cca po třech měsících kdy už byl potěr suchý do 1% vlhkosti se do něj začalo postupně zatápět a potěr rozpraskal. K praskání dochází vždy při zoztápění a pouze v místnostech kde je topení nainstalováno. Topné kabely jsou položeny na izolaci EPS 100Z a separační folii. Nevím přesně o jaký kabel jde, jen vím, že v jedné místnosti 25-35m2 je více okruhů a různé rozestupy mezi kabely. Mohlo by být toto příčinou rozpraskání? Nikdy se nám nic podobného nestalo, proto bych rád zjistil kde se stala chyba. Kabely měli rozestupy od cca 4cm až po 10cm. Ke křížení nikde nedošlo. Nemohou se kabely ještě z nějakého důvodu přehřívat pop. jak to zjistím? Někde jsem se dočetl, že při výkonu větším než 160W/m2 by se měla regulovat teplota kabelu na max. 35C, je na tom něco pravdy?
Předem děkuji za odpověď
Dušan Urbánek
Předem děkuji za odpověď